土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教TNS系统中进线开关用4P还是3P的问题?

请教TNS系统中进线开关用4P还是3P的问题?

发布于:2008-07-25 11:51:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人刚涉及到建筑电气,不懂民规,目前在做的工程有些问题要向各位请教.在此先谢谢!
一酒店,TN-S系统
设计院的图纸中:1.每一楼层的照明配电总箱进线开关用4P,
2.双电源切换开关前的进线开关也是4P
3.箱子内如有同时有单相和三相的回路,则进线开关也用4P

目前我的意见: 想把4P开关改为3P,理由如下:
虽然GB50054-95中说隔离电器宜用同时断开所有极的开关,
但在IEC 364-4-46标准中说,在TNS系统中,中性线没有必要隔离和通断.
此系统为TNS,PE与N相连接接地,并且建筑中有等电位联结.
N线与PE线没有电位差,在检修时不会有危险,所以没必要断开N相,所以可以用3P
双电源切换开关已是4P,前面的开关也可以用3P,我想不出为什么双电源前面的开关一定要用4P.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shari618
    shari618 沙发
    请各位高手指点一下好吗?
    2008-07-28 11:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • shari618
    shari618 板凳
    进线开关不带漏电保护功能,箱子内一些插座是用了2P的漏电空开!

    [ 本帖最后由 shari618 于 2008-7-25 13:01 编辑 ]
    2008-07-25 13:00:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 186 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某水处理厂道路设计,各位请指点下

建厂当中,设计院一切都设计好了,也统包出去了,连全厂主干道都发包了,唯独没有把各小厂区内部的路灯设计出来,得自己设计了。新手,没设计过照明,最近开始入门,来此请教各位。请帮帮忙,指点下。其中一个厂区图(如付件),大概介绍下:水处理厂,道路分4M,7M两种。除行政楼和配电间处,其它建筑物都是水池,都和0米层等高。因为是重点工程,以后会常有人来参观,所以要考虑美观,要够亮。看了《城市道路照明设计手册》里,要求的照度是5LX,好像很低哦,我测了主干道的照度,最亮点会达到60,最暗地方是10LX。

回帖成功

经验值 +10