水泵接合器与消火栓的问题。

发布于:2008-07-25 00:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人新手,刚做建给几个月,现碰到一个问题觉得比较奇怪,不知道大家都是怎么处理的。就本人做的几个仓库来说,因层高较大,均采用了ESFR喷头,根据计算流量达到了90L/S,按照规范,喷淋系统都应该设置水泵接合器,每个消防水泵接合器的流量按10~15L/S进行计算,由此可得出采用ESFR喷头的仓库最少需设置6个水泵接合器,接合器的数量便显得非常的可观;但本人看了很多图纸(包括本院和网上下载的图纸)都是把几个水泵接合器安装在同一个位置,但却只在接合器附近设置了一个消火栓,根据规范消防水泵接合器的流量是根据室外消火栓的流量来确定的,即它们之间存在一一对对应的关系,由此也产生了一个问题,当发生火灾时只有一个消火栓如何来保证喷淋系统的用水量呢?还请各位前辈指教。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • renzhun_7500782
    要设消防水池,必须保证消火栓和喷淋的用水量
    2010-12-16 22:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • woaianxiu
    woaianxiu 板凳
    :handshake :handshake :handshake 学习了,谢谢,非常感谢!
    2010-12-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层商住楼的住宅走廊部分设简自喷的讨论

本人近日在做一个一类商住楼项目的消防,查了一下规范,好像要住宅部分的走廊要做喷淋,但每层也就是七到八个喷头而已,如果每层都做喷淋的话,那就要分区,分立管,分高区水泵或做减压阀等,总之是要用很多的人民币的。本人有一个设想就是,在喷规里不是有个简易喷淋的吗?在住宅的走廊如果要设自喷的话可不可以将水管接在消火栓的立管上,再用水流指示器、信号阀做成一个简易喷淋呢,这样就省了很多材料和人工,如果是高层的话,水压也是可以满足的呀,因为如果是只在走廊做的话,喷头也就几个而已。请问这样是否可行,请大家多多讨论呀!