发布于:2008-07-24 15:29:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
1.普遍的规范都是推荐使用有限元分析设计,国内的slabcad技术上可以实现,但是实际应用起来觉得还欠完善;特别一般这样的无梁楼盖都是很大面积的不规则的地下室楼板,slabcad经常出现的情况是分析单元较多较不规则的时候就进入死机状态.另外预应力筋配筋方面,也是相当麻烦.
所以,总体来讲,使用slabcad设计预应力无梁楼盖,还有待软件的完善.
2.现在大多设计院使用的大多是等代框架法或者经验系数法.
等代框架法遇到的问题是:
计算跨度的确定.现有文献大多讨论在水平荷载下的计算宽度的取值问题,但对于有柱帽的等代框架的计算跨度的取值没有详细讨论.无粘结规程里面,提到的取值方法是ACI讲的柱子轴线的距离,对柱帽考虑一个刚域或一个折算的支座刚度,实际建模计算难于实现;有教材提到计算跨度的取值为L-2C/3,不过没有相关规范的支持(规范只是在经验系数法上提到),在柱帽有效宽度取值上也是不明确.
经验系数法遇到的问题:
预应力损失不能准确计算;另外在有柱帽的无梁楼盖,配支座负钢筋的时候,如何考虑柱帽的有利作用也是存在争议.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句在理正工具一个无梁楼盖的计算条件的文件里面,讲到等代框架法计算跨度的取值如下:
当L-2C/3式子里面2C/3>a+2t时,计算跨度取L-a-2t (式中a是板厚,t是柱帽高度)
所以柱帽的有效宽度是跟板厚和柱帽高度有关,不能讲柱帽宽度取的越大,折减的计算跨度就越大
回复 举报
板端不能做铰接,要做就做移动铰,尤其是超长建筑,让钢筋的预应力多多施加在楼盖上而不给墙柱子吃掉,有利于楼盖也有利于墙柱。
回复 举报