请教一下:规范上说消防水池保护半径150m。那较大的厂区是不是要考虑建2个或几个水池和泵房来确保所有的建筑都在保护范围内呢?:handshake

[ 本帖最后由 jiaochang 于 2008-7-24 15:11 编辑 ]

全部回答(17 )

  • tcwhx
    1。当厂区不设置室外消火栓环状管网,仅设置消防水池,消防水池设置消防车取水口时,才考虑消防水池的保护半径不超过150m。
    2。消防水池的设置个数应该厂区同一时间的火灾次数考虑,如人数小于5万人,则可按同一时间1次火灾考虑,只设一个消防水池,但厂区若大于5万人,则应按两次火灾考虑,应设置两个消防水池,同意
    2008-10-09 22:45:09 来自 PC 评论 举报
  • huangtingyuh
    1。当厂区不设置室外消火栓环状管网,仅设置消防水池,消防水池设置消防车取水口时,才考虑消防水池的保护半径不超过150m。
    2。消防水池的设置个数应该厂区同一时间的火灾次数考虑,如人数小于5万人,则可按同一时间1次火灾考虑,只设一个消防水池,但厂区若大于5万人,则应按两次火灾考虑,应设置两个消防水池
    2008-10-09 21:15:09 来自 PC 评论 举报