现在做一个工程:电动执行器DDZ-Ⅲ驱动一个调节阀门,将电动执行器输出的4~20mA信号同时送入数字仪表和S7-300(仪表和S7-300的模拟量模块331-7KF02-OAAO串联)。现在仪表显示正常,但331一直不能工作,红色SF灯亮。
量程卡设置为C;硬件组态设置4线制,4~20mA;已用4通道,为CH0~CH3。未用的通道未激活。
外部线路已仔细核对,进331的线也对调试过;进模块的电源已检查
请指教应如何处理?
  • wxynews
    wxynews 沙发
    发现两个问题:SM331电源成套厂家未接进去,信号负未接到Mana,将其解决后,系统正常.