土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ s7-300与DDZ-Ⅲ

s7-300与DDZ-Ⅲ

发布于:2008-07-24 13:14:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在做一个工程:电动执行器DDZ-Ⅲ驱动一个调节阀门,将电动执行器输出的4~20mA信号同时送入数字仪表和S7-300(仪表和S7-300的模拟量模块331-7KF02-OAAO串联)。现在仪表显示正常,但331一直不能工作,红色SF灯亮。
量程卡设置为C;硬件组态设置4线制,4~20mA;已用4通道,为CH0~CH3。未用的通道未激活。
外部线路已仔细核对,进331的线也对调试过;进模块的电源已检查
请指教应如何处理?
  • wxynews
    wxynews 沙发
    发现两个问题:SM331电源成套厂家未接进去,信号负未接到Mana,将其解决后,系统正常.
    2008-07-25 12:37:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

『求助』WinCC_OPC连接时的通讯状态问题

『求助』关于在WinCC6中,通过远程连接OPC连接设备时的通讯状态问题:具体是这样的:一个系统中有50个设备,通过ModbusOPC收集数据,在远程(用路由器组建的内网)通过WinCC组态软件进行监控。一个有5台监控电脑,每台都是独立的(即不是采用WinCC_OPC连接,只是采用ModbusOPC连接)。现在的问题就是,在一个主通讯画面中,有50个设备的通讯状态,用VBS可以实现控制器与WinCC通讯中断、接通的判断。

回帖成功

经验值 +10