诱导风机是否可以用于排烟?
诱导风机是否可以用于排烟?
诱导风机可否用于地下车库的排烟兼排风?是否有能在280摄氏度下工作30分钟以上的诱导风机产品?
[
本帖最后由 x0454 于 2008-7-24 13:42 编辑
]
发布于
2008-07-24 13:02:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
guiguidemm
就算有280度使用的诱导风机,也不能排烟用啊 一开不是完全扰乱了烟气 比不设计排烟还危害大
2009-05-15 10:02:15
来自 PC
评论
举报
lulu0623
需要将烟气诱导到一定位置,由排烟机组排出室外,诱导风机起到调节气流的作用
2009-05-12 14:49:12
来自 PC
评论
举报