土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ ★ 对“集体宿舍、公寓等”室内消火栓设置的理解

★ 对“集体宿舍、公寓等”室内消火栓设置的理解

发布于:2008-07-24 11:09:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按照《建筑设计防火规范GB50016-2006》规定:【该条为强条】

8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。


讨论:
1、“集体宿舍、公寓等”室内消火栓的设置是按 8.3.1.2还是按 8.3.1.4进行?
2、“非住宅类居住建筑”属于 民用建筑 还是 公共建筑 ?


个人的理解见 5#楼

[ 本帖最后由 pop3.com 于 2008-7-24 16:27 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    1、按8.3.1.4来设计。
    8.3.1.2中的建筑,人员密集,对建筑物也很陌生。8.3.1.4中的建筑,人员密集,但对周围环境较为熟悉,火灾时容易逃生。
    2、问题很奇坚,好象公共建筑与民用建筑是并列的关系。答案是:集体宿舍属于民用建筑中的公共建筑,哈哈!
    GB50015-2003第3.1.10也是将集体宿舍看成是公共建筑。

    [ 本帖最后由 gpechj02 于 2008-7-24 21:24 编辑 ]
    2008-07-24 21:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • zqs18
    zqs18 板凳
    回复:个人认为1、“集体宿舍、公寓等”室内消火栓的设置应按 8.3.1.4进行,2、“非住宅类居住建筑”属于 民用建筑 还是 公共建筑 ?这个问法有问题,“集体宿舍、公寓等"居住建筑与公共建筑相似,消防设计应按公共建筑对等,在条文说明里有提到,但属于民用建筑中的居住建筑。
    2008-07-24 20:51:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!办公楼底层架空汽车库是否不用设置喷淋?

如题,请高手指点啊

回帖成功

经验值 +10