今天图纸会审遇上压缩机一台,机身油池加热器3KW,设计给出电缆4mm2,距变电所400米左右,我考虑是纯电阻与距离远,能否增大截面,用10mm2请问合理不10mm2,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxfx
    wxfx 沙发
    220伏电压损失约15伏,如果换成10平方电压损失约为6伏,6平方电压损失约为9伏,看要求确定,如果作为加热器使用没什么关系。
    2008-07-24 10:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • qinlin05
    qinlin05 板凳
    供电是交流电压220V