现在设计一毛石重力挡土墙,墙背下部是4M岩石,上面是5M土,总高9m,岩石基本上是垂直的了,土有一定的坡度,计算的时候,应该怎么取墙高呢。我是这样想的,采用墙背直立式,贴着岩石砌,计算只取土的高度5M来计算主动土压力,验算抗倾覆和抗滑移也是按照5M挡土墙来验算,画图的时候岩石4M这个高度内按照5M土的挡土墙计算出来的底宽再加大于200的台阶满砌毛石,这样做行吗?如果按照9米土压力来做,做出来太大了,跟实际也不符合。如果不行,应该怎么算才好呢,望高手指教!谢了
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
成阳
沙发
这个就像你悬挑梁,下面岩石是个整体,就不用考虑它的荷载了,考虑上面5m土的荷载,但是墙高还是按9m考虑,会比按9米土压算小些,但是绝对比按5米墙高计算要大的多,要按5米计算墙高会出问题的
2008-07-30 11:18:30
赞同0
-
erctjz
板凳
我觉得验算抗倾覆和抗滑移也是按照5M挡土墙来验算不是很合适,不能把坡放缓点做成护坡不就行了。
2008-07-30 10:01:30
赞同0