发布于:2008-07-23 15:23:23
来自:电气工程/市政公用工程
[复制转发]
请教各位达人,现在一个小工程,用电负荷220KW,计算负荷170KW,开关选的是400A.主电源由800米外的电站引来415V,没有单独的变压器,请问需要多大的电缆可以满足压降要求,我算着是四根四芯240的,或者单芯的三根630的。但是势必造成施工不方便,成本太高。不知道是不是我的计算失误
首先明确下,我是按照压降要求不大于5%算的,不知道是否符合要求
[
本帖最后由 cpebj-liuxm 于 2008-7-23 15:26 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报