土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风问题求助!
1.高层地上三十二层,地下一层,能否套用高规20~32层的送风量阿?这是算三十二层还是三十三层?

全部回答(4 )

  • flier_01
    还是分段吧
    防排烟的部分不要钻空子
    以防到施工图审查阶段
    要是被要求必须改
    而建筑结构都弄好了
    不好改动
    就麻烦了
    2008-07-23 16:35:23 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    建筑层数虽然是32层,但是实际担负33层的加压送风,建议分段设计

    防烟楼梯间可考虑地下室和地上分开,合用前室结合建筑情况可考虑均分段
    2008-07-23 16:31:23 来自 PC 评论 举报