正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.96 万条内容 · 589 人订阅
阅读下一篇
谁有电容器背对背试验的标准和方法?能资源共享一下吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句以下是名词解释(粘贴来的:)
额定绝缘电压是说物体或材料在正常状态下能够正常使用的电压,不致于使材料击穿的安全电压。如果超过了就不安全了。但不一定就击穿,也可能就击穿,也可能不击穿。因为材料都不是非常均匀的,在好的地方可能击不穿,在不好的地方可能就击穿了。
为了便于电器制造业的生产标准化和系列化,国家规定了标准电压等级系列。在设计时,应选择最合适的额定电压等级。所谓额定电压,就是某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益时的电压。
我国规定了电力设备的统一电压等级标准。电力网中各点的电压是不同的.
设供电给电力网的发电机S是在电压U1下运行的,由于线路中有电压降落,对于由发电机直接配电的部分,线路始端电压U1大于末端电压U2。为便于讨论,设直线U1U2(实际应为折线)代表电压的变化规律,受电器l~4将受到不同的电压。而受电器是按标准化生产的,不可能按照图示各点的不同电压来制造电器,而且电力网中各点的电压,也并不是恒定的。为了使所有受电器的实际端电压与它的额定电压之差最小,显然应该采取一个中间值,即取Ue=(U1+U2)/2 来作为受电器的额定电压。该电压也就规定为电力网的额定电压。
如果认为用电设备一般允许电压偏移±5%,而沿线的电压降一般为l0%,这就要求线路始端电压为额定值的105%,以使其末端电压不低于额定值的95%。发电机接于线路始端,因此,发电机
的额定电压取为电力网额定电压的105%。
接到电力网始端即发电机电压母线的变压器(如T1),由于发电机电压一般比电力网额定电压高5%,而且发电机至该变压器间的连线压降较小,为使变压器一次绕组电压与发电机额定电压相配合,可以采用高出电力网额定电压5%的电压作为该变压器一次绕组的额定电压。
接到电力网受电端的变压器(如T2),其一次绕组可以当做受电器看待,因而其额定电压取与受电器的额定电压即电力网额定电压相等。
由于变压器二次绕组的额定电压,是指变压器空载情况下的额定电压。当变压器带负载运行时,其一,二次绕组均有电压降,二次绕组的端电压将低于其额定电压,如按变压器满载时一、二次绕组压降为5%考虑,为使满载时二次绕组端电压仍高出电力网额定电压5%,则必须选变压器二次绕组(如T1、T2)的额定电压比电力网额定电压高出10%。
当电力网受端变压器供电的线路很短时,如排灌站专用变压器,其线路压降很小,也可采用高出电力网额定电压加上5%(如:3.15,6.3,10.5kV),作为该变压器二次绕组的额定电压。
由于电力网中各点电压是不同的,而且随着负荷及运行方式的变化,电力网各点的电压也要变化,为了保证电力网各点的电压在各种情况下均符合要求,变压器均有用以改变变压比的若干分接头的绕组(一般为高、中压绕组)。适当地选择变压器的分接头,可调整变压器的出口电压,使用电设备处的电压能够接近它的额定值。无激磁调压变压器高压(或中压)绕组的分接头为Ue±5%或Ue±2*2.5%。有载调压变压器高压绕组的分接头为Ue±3*2.5%或Ue±4*2%。
回复 举报
回复 举报