土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 容量30KW。长度300米,请教电缆选多大?

容量30KW。长度300米,请教电缆选多大?

发布于:2008-07-23 08:22:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近十台小电机,总容量约30KW,不同时启动,长度300米,请问需要多大的电缆,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qinlin05
    qinlin05 沙发
    Ijs=30/0.8/1.7321/0.38=57A
    过流整定:I1=57*1.2=69 取80A
    空气中穿线槽敷设 采用交联聚乙烯绝缘电缆 VJV-3x35+2x16
    2008-07-23 15:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 板凳
    Ijs=30/0.8/1.7321/0.38=57A
    过流整定:I1=57*1.2=69 取80A
    空气中穿线槽敷设 采用交联聚乙烯绝缘电缆 VJV-3x35+2x16
    2008-07-23 14:09:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助无功功率表转的过快

我单位无功表转的,过快基本和有功相同。电容柜显示功率因数为95%以上,自动切入电容不投。水泵电机负荷,造成无功表转的快的原因是什么?谢谢!

回帖成功

经验值 +10