地下室车库1万多平方,柱网8400*8400,结构做的是十字梁,主梁结构做的有1000多高左右,次粱结构在700高左右。如果喷头按2800*2800布置,每个柱网9个喷头,这样就有5个喷头布置在次梁下。个人总认为,布置在梁下正下方的喷头应该要有什么处理措施,但查了规范和自喷手册,均没找到(可能自己没查着)。本人以前也碰到过梁下方布置喷头的工程,但个数都很少,自己采用的是加集热罩的方法。但该地下室车库如果也采用该方法(梁下喷头加集热罩的做法,规范和手册均没找到依据,是自己的个人做法,消防队审查没意见),这样大面积的集热罩个人认为很不妥,苦思无解后,求助各位达人帮下忙。
希望有接触过的朋友发表一下自己的意见。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • scut876284527
    scut876284527 沙发
    zhuzhaoqin7408 发表于 2011-9-9 10:05 我有一个工程同你的情况差不多,一期施工时次梁下采用下喷加集热罩,消防验收时,消防支队提出整改,二期施 …你这流量和消防水池得多大啊?
    2013-09-21 09:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • hef637
    hef637 板凳
    现在确实有点搞不懂梁下设置喷头对不对
    2013-09-12 14:08:12

    回复 举报
    赞同0