只看楼主 我来说两句抢地板高压电机的过流保护是保护电机自己的,而开关柜、变压器的过流保护是保护电网的,所以二者没关系,是这么理解吗?
回复 举报
高压电机的过流保护定值远小于它的起动电流,为了躲过起动电流,所以过流保护的时限需要12S,但电机的起动电流小于进线的过流保护(定值)。
二者的时限没关联。电机的速断定值可能接近进线的过流,进线的过流保护是各出线速断的后备保护。