10KV的开关所下面有几个变压器和高压电动机,变压器过电流保护的时限是0.35S,高压电机是12S。书上说上下级时限要配合,那么10KV开关所进线过电流保护的时限是0.35+0.5,还是12+0.5?

[ 本帖最后由 yang408 于 2008-7-22 21:43 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yang408
    yang408 沙发
    以前最后一级的变压器的过流时限整定是0.5S,后来公司要求统一改为0.35S.。

    高压电机的过流保护是保护电机自己的,而开关柜、变压器的过流保护是保护电网的,所以二者没关系,是这么理解吗?
    2008-07-23 12:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    一般过流保护的时限级差为0.5S一级,而上面说变压器过流保护的时限是0.35S,很有可能进线过流是0.5S,因它的上级过流时限是1S,但这变压器也可以是0.5S的,因变压器的过流定值远小于进线的过流定值。
    高压电机的过流保护定值远小于它的起动电流,为了躲过起动电流,所以过流保护的时限需要12S,但电机的起动电流小于进线的过流保护(定值)。
    二者的时限没关联。电机的速断定值可能接近进线的过流,进线的过流保护是各出线速断的后备保护。