土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三相异步电动机不小心进水 还能不能用??

三相异步电动机不小心进水 还能不能用??

发布于:2008-07-22 19:44:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相异步电动机绕组进水 但是不多 接线排未进水

如果当时开机 会不会烧掉??

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • qinsz_78
    qinsz_78 沙发
    能用,短时间过流,长时间绕组或接头会绝缘击穿。最好还是不用,待烘干和自然风干后使用、
    2009-02-21 13:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • hsbhu425
    hsbhu425 板凳
    烘干就没问题了啊,上次珠海刮台风,整个配电室都淹了,后面用风扇吹干一样可以用
    2008-11-15 10:23:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多