土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于同一类型的设备对换27V直流电源后,步进马达电路板闪烁?

关于同一类型的设备对换27V直流电源后,步进马达电路板闪烁?

发布于:2008-07-22 16:32:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
同一种自动化设备a和b,c,型号也一样.

其中有内置的220交流转24V直流的电源,专门供设备的步进马达驱动控制电路板使用.

由于设备a的27V直流电源坏了,设备b因无生产单而待机,所以暂时拆走设备b的27V直流电源到设备a使用(停机停电拆除电源).设备a用了设备b拆过来的电源后,正常运行.



后来,在新的27V直流电源还没有买回来的情况下,由于设备b有生产任务了,必须开起来,所以拆走另一台设备c(正常运行,停机停电拆除电源)的27V直流电源,装在设备b.



但是,设备b通电开机后,所有步进马达电路板的指示LED都在闪,正常情况是一直亮

.
27V直流电源不接负载,即松掉输出端口的电源线,测输出电压,稳定27V.
断开所有步进马达电源(电路板-->马达),情况没变化.
断开所有步进马达电路板的电源线(电源-->电路板),一个一个电路板接回,无论接哪个电路板,指示灯都在闪.即电源即使仅接任何一个电路板,那块电路板的指示灯在闪.



后来,把27V直流电源拆下,装回设备c,设备c正常运行.电源是不是可以判断是没有问题的吧?
拆回设备a上的27V直流电源,装回设备b,(后来买回了新的27V直流电源装到设备b,也正常运行)设备b正常运行.



1.设备a的27V直流电源为什么在设备b上不能使用呢?
2.是不是设备a的27V直流电源功率不够?但同一种设备,为什么这个功率能满足这台,而不能满足那台呢?
3.在什么情况下,设备内的马达会提高功率要求呢?
  • 首席技术官
    功率够不够要看看正常运行时的直流电压都是多少
    另外更正一下,你最后说的应该是C ,而不是a
    直流电源还有个指标是纹波,这个得用示波器看了
    但是最好查一下那个灯闪烁是代表什么意思就好了
    2008-07-31 11:09:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

迎接绿色奥运,征集祝福!欢迎参与。

迎接绿色奥运,征集祝福!欢迎参与。写下你的祝福。送出你的祝福。为祖国加油!在下面写下你的祝福就会有积分送给你。赶快来参加吧!!@@@[ 本帖最后由 laobing221 于 2008-7-22 15:57 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10