土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于TT系统变压器出线开关

关于TT系统变压器出线开关

发布于:2008-07-22 10:47:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人上次拜读了王厚余老先生一篇文章,是关于3P/4P开关选择方面的,他说TT系统变压器低压侧出线开关宜选用3P,相关解释是变电站变压器中性点直接接地并做等电位连接,处于同一电位,不存在电位差所以可采用3P开关,本人不明白的是如果变压器中性点直接接地,变压器中性点直接接地后并做等电位连接,那么它和保护接地都混在一起(保护接地做等电位连接),还叫TT系统吗?TT系统要求N和PE严格分开的呀!请高手指点。
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    电源(变压器)处的一点接地称之为"系统接地"
    电气装置的可导电部分的接地称之为"保护接地"
    二者作用不同
    王厚余在其专著 <建筑物电气装置500问> 一书中有详细论述