土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机启动时,用电设备如何错开启动时间?

发电机启动时,用电设备如何错开启动时间?

发布于:2008-07-22 10:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:( :Q
新民规6.1.8条2款:“为了避免防灾用电设备的电动机同时启动而造成柴油发电机组熄火停机,用电设备应具有不同延时,错开启动时间。重要性相同时,宜先启动容量大的负荷”。
我当时问了下编写者李炳华,他说当发电机足够大时,可以不需要错开启动。然后说错开启动可以采用时间继电器。

但是我不清楚发电机如何才算足够大,是按民规列出的那3条发电机选型的要求就算足够大吗?
采用时间继电器错开启动时间,该时间继电器装在哪里啊?(我意思是装在电机二次控制线路的什么地方?)
  • bigshoes
    bigshoes 沙发
    :Q 请求版主帮我把帖子改到“供电配电”版块去。。
    新版的论坛切换版块好麻烦,经常发帖子发错地方~~~
    2008-07-22 11:41:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅