求助:深水井供水优缺点
求助:深水井供水优缺点
各位同仁:
小弟目前遇到一难题,向大家求助。
项目现场有一深水井(深100米,口径300mm,深水泵40立方米每小时,扬程70米,水塔高20米),用来作为临时用水水源。是否可行?
用水量能够满足要求。
只是不知道深水井供水用什么缺点,能不能保证施工持续性用水。
发布于
2008-07-22 10:02:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ysjzg
非常感谢,已经按楼上的去做,效果良好
2008-08-18 10:07:18
来自 PC
评论
举报
lioshui
你的水泵扬程仅70米,水塔高20米,虽然井深100米,但井的动水位只能定在50米内,泵下在60米处。是否能联续送40m3/h,动水位能在50米以内、不再下降。只好按需水量和可能的降深做简单扬水试验求得(扬出的水一定远排、如果用水表计量,出水口一定要比水表高)。还是得先化验看水质是否合要求再进行其它。我的百米深井产水量自25至90m3/h,动水位多年基本稳定,事先曾做几个月的大抽水试验。井的寿命除与水量有关,另与井的滤水管及网材和填料的关系重大。
2008-07-22 18:01:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ysjzg
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
ysjzg
