土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:框支短肢剪力墙抗震等级如何确定?

求助:框支短肢剪力墙抗震等级如何确定?

发布于:2008-07-22 00:32:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做一个18层(55m)的小高层住宅,底部两层为商铺,转换层位于地上两层处,地下仅一层,短肢剪力墙结构。
工程所在地7度抗震,根据高规底部加强区框支框架为2级;剪力墙2级,非加强区剪力墙3级。
另根据高规第七章短肢剪力墙提高一级,第十章转换层位于3层及以上时底部加强区框支柱及剪力墙提高一级。
那么本工程的底部加强区框支柱是否为1级,剪力墙是否为特一级?
其中高规第十章所说转换层位于3层及以上怎么解释? 是地上3层及以上? 还是从嵌固端开始以上3层?
急需大家帮忙!先谢谢各位!:)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • risan
    risan 沙发
    不知道上面为什么不用一般剪力墙,并且要节约一些。换层位于3层及以上时,指的是从嵌固层算起,(本人做过一大底盘多塔转换,地下室4层,地上5层转换,6度)
    2008-07-29 21:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • jimmy1330
    jimmy1330 板凳
    高规10.1.4 本章所指的各类复杂高层建筑结构均属不规则结构。在同一个工程中采用两种以上这类复杂结构,在地震作用下易形成多处薄弱部位。你的结构是否属于复杂结构范围。最好带个图来:)
    2008-07-23 16:45:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚接or铰接

请教个小问题:框架结构中梁和柱什么情况下是刚接,什么情况下是铰接?谁给解说下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10