请教继电保护的问题

发布于:2008-07-21 21:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么变压器的电流速断保护是在过电流保护时限大于0.5s时装设?这个0.5s取值有何根据????
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    过流保护的时限是让其下级故障有时间跳开断路器,以减小停电区域。
    如:变压器低压侧发生故障,电流达到高压侧的过流保护的值,低压断路器跳闸,高压由于有时限,低压断路器已经在时限内跳开了,高压侧不跳。