土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ SOS

SOS

发布于:2008-07-21 20:48:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求救
一类高层的一个防烟楼梯间,前室和楼梯间都带外窗,机械加压送风是否可以只对楼梯间加压送风,而前室不再设置送风口了?是否可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发
    前室不作:P 对外窗开启没有要求:P 你这么做正确
    2008-07-22 17:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • libo-82109
    libo-82109 板凳
    不好意思没说清楚,是高度超过50m的一类高层,防烟楼梯间的一个单独的前室,楼梯间和前室都带外窗,在楼梯间每三层设一送风口,前室如果不再设,对于外窗的开启有什么要求?我想确定一下这么做是否正确。
    2008-07-22 09:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多