土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机空载启动运行后为什么有时电流会突然增加?
我公司新进一台190KW冰机,空载磨合时,白天运行电流为150A,但运行到夜间后电流会逐渐提升到200A,对电机进行测量还没有任何问题,请高手指点分析原因.

全部回答(10 )

  • lieluren
    是否在居民区?晚上电压比白天低?转距下降电流变大。
    2005-03-13 11:39:13 来自 PC 评论 举报
  • 王磊
    减压启动不是电压降低,电流减小了吗。 你的供电电压超过了电动机的额定电压。
    2005-03-12 19:17:12 来自 PC 评论 举报