求助关于电缆的选用
求助关于电缆的选用
根据工作经验,距控制柜50米左右内安装一台110KW电机,用软启动控制时,负载端需配备的电缆型号及数量?用星三角控制,负载端需配备的电缆型号及数量;控制柜距配电柜50米左右,主电缆配备的型号及数量?(要考虑到安全、经济;不能无限放大)。
各位帮我解答一下哦 !
发布于
2008-07-21 18:44:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qjf8061
上楼的朋友,应该没有90这个规格的电缆吧?应该是95吧,GB95的电缆的额定电流是250A左右,足够啦。
2008-07-22 10:25:22
来自 PC
评论
举报
killer--king
查表,110 电机额定电流为201,星角启动能降低启动电流,但工作电流还是额定电流的
YJV 3*70+1*35 明敷时201 埋地 210
YJV 3*90+1*50 考虑50的电压降应该没问题的,所以就用这个吧~
2008-07-22 09:34:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dojiya
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
YJV 3*70+1*35 明敷时201 埋地 210
YJV 3*90+1*50 考虑50的电压降应该没问题的,所以就用这个吧~