土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助关于电缆的选用
根据工作经验,距控制柜50米左右内安装一台110KW电机,用软启动控制时,负载端需配备的电缆型号及数量?用星三角控制,负载端需配备的电缆型号及数量;控制柜距配电柜50米左右,主电缆配备的型号及数量?(要考虑到安全、经济;不能无限放大)。
各位帮我解答一下哦 !

全部回答(3 )

  • qjf8061
    上楼的朋友,应该没有90这个规格的电缆吧?应该是95吧,GB95的电缆的额定电流是250A左右,足够啦。
    2008-07-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
  • killer--king
    查表,110 电机额定电流为201,星角启动能降低启动电流,但工作电流还是额定电流的
    YJV 3*70+1*35 明敷时201 埋地 210
    YJV 3*90+1*50 考虑50的电压降应该没问题的,所以就用这个吧~
    2008-07-22 09:34:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10