土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 真空负荷开关

真空负荷开关

发布于:2008-07-21 17:16:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问FZRN25真空负荷开关额定短路开断电流31.5KA是什么意思。它不是用熔断器进行保护的吗?它的工作原理是什么呢?谢谢了。 

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yxl667
    yxl667 沙发
    31.5KA是指熔断器(FZRN25为户内高压真空负荷开关-熔断器组合)能够安全可靠断开的 最大短路或开断电流.
    个人之见,仅作参考!
    2009-01-12 10:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • tudashi63
    tudashi63 板凳
    “31.5KA”是预期短路开断电流。当开关设备用无阻抗的导体代替时可能发生的最大短路电流就是预期短路电流。当回路中没有限流元件时(如断路器回路),也就是最大短路电流。我们现在使用的高压熔断器大多是限流型的,在短路电流还没有达到第一个峰值时就开始溶化,在电流过零时开断。理论上讲限流型熔断器短路开断能力可以很高,50kA很容易,63kA有时受试验条件限制无法试验。相反,电流越小,开断反而不安全。在最小开断电流时就无法可靠开断了(电流比较小,预热的时间长,散发的热量不可忽略,产生足够的焦耳值的时间就不确定了,有可能爆炸),这也是熔断器的最大缺点。

    [ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-1-11 10:56 编辑 ]
    2009-01-11 10:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!用T3代T2铜母排会有么后果?

电站用的TMY-10*125铜母排,好像是T2规格设计,出于成本考虑用T3规格代用,不知会有何后果?请教了!

回帖成功

经验值 +10