IEC61850常见问题及专家解答(一):
1、电子PT、CT、MU传输协议是什么?
答:标准对电子PT、CT与MU之间的传输协议没有统一的定义,它们之间有一些厂家自定义的协调配置在其中。而MU对外的标准有IEC60044-8,9-1,9-2.
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569668&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
2、goose传递哪些数据,数据类型是什么?
答:GOOSE可以传递 布尔型,整形和浮点型数据,但传输布尔型变量用的比较普遍。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569728&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
3、系统配置工具和装置配置工具可否合二为一?
答:我们的RCS9700 IEC61850 综自系统就已将相关IEC61850配置工具集成在里面了。这样对于具体变电站的应用较方便。但我们也提供相应的对立配置工具,这
样对独立IEC61850装置的调试配置也很好用了。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569707&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
4、能否简单的介绍一下IEC61850?
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569693&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
5、国内才样题传输的标准是什么?9-2LE?9-1?60044-8?
答:目前主要用的是IEC60044-8和IEC61850-9-1(其中9-1是以IEC60044-8为基础的),9-2应用还很少。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569685&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
6、四方、南瑞厂家介绍已经有数字化变电站的投运,是在国内吗?
答:南瑞继保已有多个数字化变电站投运,其中最典型的是青岛午山变,该站已于今年六月初投运。青岛午山变电站位于奥帆赛举办地青岛市崂山区政府驻地东南
约5.5km。设备全面采用国内先进的室内智能GIS开关技术和数字化变电站技术,实现了高标准、现代化的配置。午山数字化变电站本期规模为两台150 MVA
220kV/35kV变压器,220kV系统为双母接线方式,3回进线,35kV系统为单母分段接线方式,共有出线10回及6台12Mvar电容器。该站以电子式互感器、智能化开关等
智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,实现了变电站内智能电气设备间数字信息共享和互操作的现代化变电站。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569675&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
7、请问四方、南瑞、许继有无用于3-35kv场合产品?
答:南瑞继保的RCS9600 CS系列产品可满足要求。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569669&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
8、请问增加IECI850服务器是否对信息的传输造成延迟?
答、增加了IEC61850服务器代表着增加了一个信号处理环节,一定的处理开销肯定是需要的。但这并不代表IEC61850传输下通讯就会慢,毕竟快速网络传输取代了
传统的RS495等串口通讯方式,从这个环节讲,它可能会快一些。整体情况需综合分析,一般来说不会影响应用。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569677&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
9、电子式互感器的深入讲解,结构、原理、合并单元的问题,详细的讲解一下?
答:电子式互感器将一次的大电流,电压信号转换成二次的小模拟量,并实现就地的采集,通过传输数字的电流电压信号进入合并器,在合并器处统一打包之后向
保护测控等装置进行数据传输。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569639&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
10、IEC61850,取消传统的测量及保护,故障问题检测不好解决,有什么好办法?
答:IEC61850在测量和保护方面应该说比传统设备更方便
获取的信号通过A/D转换成数字信号可以直接以报文方式在以太网中与控制设备相互通信
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1569620&extra=page%3D1%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D284
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报