土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架住宅挑梁上部钢筋竟然是0?

多层框架住宅挑梁上部钢筋竟然是0?

发布于:2008-07-21 11:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,200x400挑梁,挑长1800mm,satwe软件计算结果,梁上部钢筋竟然是0-0-2,我敢梁上部配筋为零吗?可计算结果确实是这样。哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。

未命名11.JPG


未命名2.JPG


未命名3.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    说实在的,我也没感觉你做那根梁的是悬挑梁,
    改改支座类型吧
    2008-07-25 17:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • bruce2002
    bruce2002 板凳
    那是因为程序没有把它当作悬挑梁来设计。而且你这个工程,主次梁的布置本来就很混淆,很难分清楚。
    2008-07-22 11:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某预热器梁在震后受破坏加固

第一次发东西,不知道发得出来不。内有CAD图和手算计算书。

回帖成功

经验值 +10