土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 新老民规的不同点,归纳帖 参与有奖

新老民规的不同点,归纳帖 参与有奖

发布于:2008-07-20 20:43:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
新民规已经发行,修改的内容不少;每个人都自己去看,去找不同点,还是很费事的;发挥网络的优势,大家一起来归纳新民规的变化。


请不要在本帖灌水,灌水帖均要删除。

参与有奖

[ 本帖最后由 家辉 于 2008-7-22 13:11 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjq1971
    wjq1971 沙发
    3.供配电系统
    3.3.1.2同时供电的两回及以上供电线路中,一回路中断供电时,其余线路应满足全部一级及二级负荷的供电要求.(原规范是全部一级及和全部二级或部分二级负荷),现规范与 <供配电系统设计规范> 一致
    3.4.9.2.由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于40A时,可采用230V单相供电,大于40A时,宜以230/400V三相供电,原规范为32A
    3.5负荷计算取消了采用二项式计算负荷部分.
    4.配变电所
    4.3.6变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于1250kVA,预装式变电所变压器,单台容量不宜大于800kVA.(原规范为单台变压器容量不宜大于1000kVA)
    6.自备应急电源
    6.1.1本节适用于发电机额定电压230/400V,机组容量2000kW及以下的民用建筑工程中自备应急低压柴油发电机组的设计.(原规范是800KW)
    6.2应急电源装置(EPS)原规范是自备燃气轮发电机组
    6.3节也和原规范有较多不同.
    7.低压配电
    7.5.3增加了四极开关的选用.
    7.5.4增加了ATSE的选择
    8配电线路布线系统
    原规范室外线路和室内布线好象都归入此内容.
    暂时写这些吧.
    2009-03-28 11:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • msdinglei
    msdinglei 板凳
    第十三章 13.8.5条明确了应急照明在正常电源停止供电后,其应急电源的供电转换时间:
    1.备用照明不应大于5s,金融交易场所不应大于1.5s。
    2.疏散照明不应大于5s。
    同时也明确了应急照明采用自备发电机提供应急备用电源不能满足转换时间的要求,所以宜考虑采用蓄电池应急灯或EPS供电作为发电机启动时间的补充。
    2008-08-07 10:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.06 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳市计量质量检测研究院

深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构,并于1998年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他44个成员的认可。我院遵循公正、科学、准确、高效的宗旨,坚持保密原则,按技术标准和经批准生效的检测/校准方法进行检测/校准工作。我院(站)是CCC强制性产品认证检测实验室,是美国FCC、UL、德国TUV莱茵、TUV PS、加拿大IC认可的检测机构,能出具FCC、CE、UL等证书;也是香港机电工程署的认可核证团体成员、国家环境产品认证检测实验室和国家认监委授权检测室内装饰装修材料有害物质限量标准的机构;我院还是CTA (中国华纳质量技术服务中心)的成员机构,与内地众多成员机构结成紧密的合作伙伴,为客户提供全方位的、优质的、高效的服务。

回帖成功

经验值 +10