求教:为什么KYN28-12A的柜子中电压互感器有熔断器没有隔离刀?
求教:为什么KYN28-12A的柜子中电压互感器有熔断器没有隔离刀?
如题。
我是使用单位人员。
没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了
发布于
2008-07-20 14:22:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(26 )
qm85328666
如果设计的是KYN28,你定做柜体的时候生产厂家肯定会给你弄一个手车.
2008-10-26 01:39:26
来自 PC
评论
举报
cschlo
供电部门不允许计量柜做成手车式,只能是固定安装,而且全面铅封防窃电。PT一次有熔断器,即使熔断远程抄表装置也能反映,由供电部门自己来更换。