土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教:为什么KYN28-12A的柜子中电压互感器有熔断器没有隔离刀?
如题。
我是使用单位人员。
没有隔离刀,如果要更换熔断器,怎么换?停母排来换代价太大了

全部回答(26 )

  • qm85328666
    如果设计的是KYN28,你定做柜体的时候生产厂家肯定会给你弄一个手车.
    2008-10-26 01:39:26 来自 PC 评论 举报
  • cschlo
    供电部门不允许计量柜做成手车式,只能是固定安装,而且全面铅封防窃电。PT一次有熔断器,即使熔断远程抄表装置也能反映,由供电部门自己来更换。
    2008-08-04 21:11:04 来自 PC 评论 举报