请教高压线绕式电机转子水阻柜阻值如何计算,有没有估算公式呢?我单位的10kv,2200KW高压空压机用水阻柜启动,冬季实测水阻柜阻值13--15欧,现在只有7欧左右,没有相关资料,不知道现在的阻值合适不合适,书上的公式都是分级切换电阻的公式,这种无级的该如何计算呢?

全部回答(10 )

  • zigj
    在你自己计算的同时,最好再咨询下水电阻的厂家,不知道你们的是哪家产品,湖北的几家,追日、大禹等等,厂家要负责售后服务的。
    2013-11-22 09:48:22 来自 PC 评论 举报
  • zhaoyanfeng0315
    RO=0.7*U2e/I2e 还是水 电 阻 计 算
    额定电压(10000V)
    电阻值 = ----------------------------------------------------
    额定电流×1.732×4(电流倍数)

    测量电压(3。6V)
    测量电流=-----------------
    电阻
    2013-11-21 20:54:21 来自 PC 评论 举报