求助:低压计量互感器发热问题
求助:低压计量互感器发热问题
我单位使用的大量穿心式低压计量互感器,套在铜排上的CT经常出现外壳开裂、熔化,线圈外露,外壳颜色变焦黄色,我们整天提心吊胆。
这是质量太差的原因?还是铜排温度过高(实测铜排温度,在50-90°C之间)?
我们想拆下来更换,但单位生产任务重,不允许停电。
即使能停,想想拆GGD配电柜主母排上CT的工作量,头皮都发麻...
发布于
2008-07-20 10:08:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
eastfox7619
楼上的专家厉害!谢谢了
2008-07-24 15:23:24
来自 PC
评论
举报
互感器
一、这种低压互感器使用不饱和树脂浇注,如果浇注工艺处理得不好,浇注体韧性很差,遇温度变化较大或内部应力影响就会开裂。
二、现在太多的厂家,做低压互感器时,为节省成本导线截面取得太小,导致正常运行时导线已经过量发热。
2008-07-22 22:03:22