土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对给排水设计

对给排水设计

发布于:2008-07-20 09:31:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
说说我毕业设计。2005年我毕业时作的是建筑给排水,但其中只设计了消防,还是二类建筑,就是几个消火栓。回想起来还那时的毕业设计还真是太多问题。感决那就是垃圾。现在在设计院工有几年了,说说我对建筑给排水的几点体会吧;

一、先说平面布置;

我们拿到建筑图,首先要考虑给水、消防怎么划分高低区。然后我们再做给水、排水 消防平面图立管布置,在这里提醒了,消防尤其是消火栓布置不光是要按照《高归》去布置消火栓还要咨询当地消防局一般做法,不然消防审核很通过。布置立管时一定要配和建筑做到美观。这里说的当然是排水管 要求要美观。 给水一般走管道井,进户时,这就要看甲方要求怎么布置管道。有走建筑找平层中,这是你要根据你给水管大小要求建筑面层做到多少。一般建筑做到50~70mm我们做大的给水管可能也就是25mm(我说的是住宅、其他建筑要算)我们完全够了。排水管道布置按规范我们一定要布置在卫生器具排水量最大的附近。这是你还要根据楼层高低来算要不要通气管。 排水管最大的难处就是在底层遇到商业,排水管道转换。还有看结构专业有没有转换梁,有时这时排水管道要转换。

二、再说出户管 这里注意了 出户管怎么走要和结构密切配合。户内埋深不够300mm的要采取办法要么让结构降板(尤其结构做大板结构)要么就对面层加固。 当然出户管还要套结构基础梁板图。我建议我们的排水管道不要走在结构梁地下。这样检修方便。

由于时间关系以后我在谈谈其他方面,在此也希望同行给与批评意见。谢谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水设计常用数据

在网上找到的资料,和大家分享一下!

回帖成功

经验值 +10