一个电站给这座城市每小时输100万KW,而这座城市现在只需求90万KW,那其他的电是不是白白浪费了。 请教各位啦:kiss:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chym0822
沙发
变压器采用二次计量比较好 实际负荷电流太小了 互感器是不能保证误差的
2008-07-22 08:13:22
赞同0
-
dasui1978
板凳
原来为两台变压器分别运行,其中1#变压器日走表量约为3.5kwh,2#变压器日走表量约1.2kwh,将1#变压器负荷增载至2#变压器后,2#变压器日走表量约为1.7kwh,期间负荷工作情况正常。两台变压器计量系统均为高压计量,电压互感器均为10000/100,电流互感器100/5,为此我们对1#变压器的电度表及互感器进行了检定,未发现异常,请问是何原因造成1#变压器计量数值异常。
2008-07-21 14:25:21
赞同0