家里装修完了,突然发现开照明后过一分钟整栋楼断电,连续几次都是,后来用摇表测了一下,照明零线和家里配电箱是相通的(摇表一头搭照明零线,一头搭家里配电箱体的接地线柱,只要一摇指针就指向0),因为没有图纸,电线又经改动过,实在难找究竟是哪里短接了。在此有点疑问:
1、为何零线接地后家里漏电保护不动作,而是整栋楼断电?
2、照明零线和插座的地线是分开走的怎么会接在一起?
3、为何断电要在照明开一分钟后,而不是即开既跳
4、如何快速准确的判断出故障位置?
谢谢

[ 本帖最后由 mjqlsg88 于 2008-7-19 23:14 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yutao0811
    yutao0811 沙发
    在配电房配电屏这块,一般零线和地线是共同接地的,N与PE通通接地归零。我的想法只能意会,如果断开插座的空开断开后再测N、PE线,如果还是通的,那结果只有N、PE接混了或是破皮联一块了
    2008-07-21 13:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • yutao0811
    yutao0811 板凳
    在配电房配电屏这块,一般零线和地线是共同接地的,N与PE通通接地归零。我的想法只能意会