发布于:2008-07-19 22:22:19
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
第一次做山西的工程
地下水位很高
3类土地区
持力层是 180 KPA 的圆砾
圆砾下是 200KPA的粉土
下面是220KPA的圆砾
因为场地是在河套地区
挖道持力层厚 换填 上来 基底-2.8米
地下水位很高
降水到最后 槽底还有局部地区很潮
因为天气要下雨
甲方提出在持力层上摆一层大石块
然后碾压小碎石上来
换填4米 然后是独立基础的基底
该建筑是一18跨 的 排架柱厂房
甲方这样处理可以吗?
这个要求设计签字
我没做过山西的工程啊
这样合理嘛
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳