土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 关于空调风冷改水冷技术的研究进展

关于空调风冷改水冷技术的研究进展

发布于:2008-07-19 18:27:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
今天把一组20P,R22的风冷空调机组(上海新晃空调)清洗了冷凝器后,通过对电流和压力的观察,得到如下数据:

通过对冷凝器的喷水和不喷水进行对比:

喷水前压力:21MP 喷水前电流:35A

喷水后压力:12.7MP 喷水后电流:26A

该组数据通过几次试验得知,喷水后约5分钟压力开始回升,喷水时高压压力可到14MP左右,喷水后1分钟左右压力开始进一步降低,那么压力降低的原因是水蒸发吸热的作用。在之前对冷库的研究中,和很多对制冷行业用一定经验的前辈进行交流,但他们普遍给出一个结论就是你通过安装自来水喷水装置给冷凝器降温,的确能使制冷效果更好,而且节约电能,但消耗了水,节约的电能和消耗的水基本持平的话,就基本没有起到节约的作用。而我自己认为,节约的电能一定要比消耗的水要多,因为水的消耗主要是蒸发,水的蒸发吸热量通过空调能效比可直接转换成电能的节约量,然后通过水费、电费额计算出是否节能,有哪位高手能比较准确的计算出来?????