本人不是学暖通专业的,但最近老是碰到恒温恒湿空调的设计问题,真是头疼,有没有朋友能帮帮我?200m2,2.9m高, 30000m3/h送风,全排,全新风,要求:温度26度左右,湿度60%以下。该如何确定冷量,除湿量,加湿量?那位好心人能把计算过程给我,非常感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1、未安装电加热?或者电加热量小了?
2、空调风柜的处理能力不足,这个是常见的问题,一般空调机都有名义制冷量,但是测试工况基本都是按:干球27℃,湿球19.5℃;如果变成22℃,55%的时候制冷量要大打折扣。很多人选型的时候没有注意这个问题,造成空调柜的冷量过小。22℃,55%的露点温度是12.5℃,如果选用4排管的空调柜,打死它,出风温度也降不到这个数。
LS的兄弟,电加热是要计算的,不是说按%来选择的,控制上面用分段控制就可以了,可以做2段3级或者3段5级,SCR能精确点,但是成本也高。
回复 举报
1、未安装电加热?或者电加热量小了?
