土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 房间湿度降不下来

房间湿度降不下来

发布于:2008-07-19 10:52:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人非暖通专业,但却碰到了恒温恒湿的问题,250m2,3.2m高,25000m3/h送风量,排风量8000m3/h,要求温度22±2℃,湿度55%±5,选用冷量180KW冷水机。现在问题是温度都可以达到,但是湿度就是降不下来,这是为什么?请暖通专家帮我 分析一下啊?还要恒温恒湿是怎么计算的,能否把计算过程给我?谢谢了!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sict005
    sict005 沙发
    分析一下LZ说的,问题主要有几个:
    1、未安装电加热?或者电加热量小了?
    2、空调风柜的处理能力不足,这个是常见的问题,一般空调机都有名义制冷量,但是测试工况基本都是按:干球27℃,湿球19.5℃;如果变成22℃,55%的时候制冷量要大打折扣。很多人选型的时候没有注意这个问题,造成空调柜的冷量过小。22℃,55%的露点温度是12.5℃,如果选用4排管的空调柜,打死它,出风温度也降不到这个数。

    LS的兄弟,电加热是要计算的,不是说按%来选择的,控制上面用分段控制就可以了,可以做2段3级或者3段5级,SCR能精确点,但是成本也高。
    2008-11-18 10:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • sict005
    sict005 板凳
    2008-11-18 10:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房的恒温恒湿?

本人不是学暖通专业的,但最近老是碰到恒温恒湿空调的设计问题,真是头疼,有没有朋友能帮帮我?200m2,2.9m高, 30000m3/h送风,全排,全新风,要求:温度26度左右,湿度60%以下。该如何确定冷量,除湿量,加湿量?那位好心人能把计算过程给我,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10