土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教下各位师傅

请教下各位师傅

发布于:2008-07-19 10:20:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我操作的是大金BYWC-680水冷式单螺杆冷水机组,有次冷冻水供水不足,现在机组的一号压缩机高低压指示表在不工作情况下压力数值高,而且还不工作了,这要怎么办呢?谢谢各位师傅了!!!
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    冷冻水供水不足势必造成机组低压压力偏低,压力控制器保护停机(在压力设置正常情况下)如果压力设置偏低机组还在运转会对蒸发器产生损害(结冰),压机回气带液,对机组不利。停机后压力回升数值会偏高。保持冷冻循环水供水充足,高低压控制器压力设置在正常范围内,故障复位后再开机试试。
    2008-07-20 14:41:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进水温度低于出水温度怎么回事?请教

我所操作的是大金BYWC-680的水冷式单螺杆冷水机组,我在例行巡查时发现机组的进水温度低于出水温度,我把它们的管路检查了一边,没发现有热源影响,就是找补到原因,请教各位师傅怎么回事啊?

回帖成功

经验值 +10