土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排气压力太高是什么原因?怎么解决?谢谢
压缩机排气压力太高是什么原因?怎么解决?谢谢
:handshake

望详谈,最好能给出详细的计算方法:)

全部回答(5 )

  • compmen
    得看具体的系统形式

    就蒸发冷而言 多台并联 如果只开1台或者剩下一台不开 会出现冷凝压力过高的现象 可以采取将不运行的蒸发冷进气阀门关掉 原因跟蒸发冷的压降有关
    2008-07-19 19:29:19 来自 PC 评论 举报
  • lmzsh
    螺杆式氨制冷压缩机组(总制冷量:2434.8kw)
    四台蒸发式冷凝器(排热量:1498kw;设计温度:75;设计压力:2.0MPa;风机:7.5kw*3;水泵:2.2kw*2)
    各位高手,能帮我计算一下吗?看看是否冷凝器的原因。谢谢!:handshake
    2008-07-18 20:38:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10