各们大侠好啊,小弟有点问题想请教:热泵热水器缺弗,添加时如何把握量,谢谢!谢谢!谢谢!

全部回答(10 )

  • wu04242
    最合理的方法是抽真空后用电子称测量,按照机器标注的质量加。
    低压和高压是受到环温,水温,吸气温度影响的,凭经验那是不够专业的。
    不能保证机器处于最佳运行状态。
    2009-02-28 21:00:28 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    具体的压力要看你的压缩机的工况。现在的天气温度低压0.6MPa似乎稍高了一些。至于高压要看你要的热水温度。7楼的朋友说的R407C地源热泵低压0.385MPa似乎也稍低了点,既然是地源热泵,地底下的温度是多高?R407C的蒸发温度为多高?