热泵热水器缺弗,添加时如何把握量
热泵热水器缺弗,添加时如何把握量
各们大侠好啊,小弟有点问题想请教:热泵热水器缺弗,添加时如何把握量,谢谢!谢谢!谢谢!
发布于
2008-07-18 18:25:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wu04242
最合理的方法是抽真空后用电子称测量,按照机器标注的质量加。
低压和高压是受到环温,水温,吸气温度影响的,凭经验那是不够专业的。
不能保证机器处于最佳运行状态。
2009-02-28 21:00:28
来自 PC
评论
举报
yzhchlan
具体的压力要看你的压缩机的工况。现在的天气温度低压0.6MPa似乎稍高了一些。至于高压要看你要的热水温度。7楼的朋友说的R407C地源热泵低压0.385MPa似乎也稍低了点,既然是地源热泵,地底下的温度是多高?R407C的蒸发温度为多高?
2008-10-15 15:28:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huiyou1683
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
23
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
返回版块
1.63 万条内容 · 208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
低压和高压是受到环温,水温,吸气温度影响的,凭经验那是不够专业的。
不能保证机器处于最佳运行状态。