请问18层商品住宅楼是否用加减压阀!并求规范出处或者数据出处,谢谢
急盼回答!

全部回答(5 )

  • eric.wang
    难不成18层楼才做一个竖向分区?汗!
    2009-01-02 18:51:02 来自 PC 评论 举报
  • jjplj
    建筑给排水设计规范规定,高层建筑生活给水应竖向分区.
    1.各分区卫生洁具配水点静水压不宜超过0.45MPa,特殊情况不宜大于0.55MPa.
    2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施.
    用两套泵的话高区低区不同扬程不用减压,用一套泵的话要减压;
    2008-12-30 17:49:30 来自 PC 评论 举报