最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 沙发
    个人理解:如果是用三个单相变压器(电压互感器)组成的系统,如果系统不接地的话,一次侧不接地应该是对的。否则就应该使用“三相五柱式”的电压互感器,以防止系统单相接地时带来的大电流而在瞬间烧毁互感器。
    2008-07-28 08:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    中性点是要接地的,直接或间接!
    2008-07-27 13:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 中性点接地变压器零序电压保护整定
    本文通过对110kV线路单相接地情况下中性点不接地变压器零序电压的分析,提出了中性点不接地变压器零序电压保护整定方法。
  • 防止中性点接地系统铁磁谐振的措施
    在分析中性点不接地系统铁磁谐振的机理和特点的基础上,对常用的消谐措施进行了讨论,指出其局限性、适用范围及使用中应注意的问题。
  • 中性点接地系统电压不平衡的现象分析
    在变电站运行值班中,对于中性点不接地系统值班员常会遇到一些电压表输出不平衡的情况。若我们对这方面认识不足,往往会因为查找时间过长而耽误送电,因电压不平衡而误认为接地情况者,找不到问题之所在,却做许多无
  • 本文分析了10kV中性点不接地系统的特点,以及系统对地电容电流超标的危害,给出了电容电流的计算方法,对传统消弧线圈接地系统在运行中存在的问题进行了简要分析,重点阐述了自动跟踪消弧线圈成套装置的工作原理
  • 中性点接地系统同一点两相接地短路故障分析
    利用相量图分析方法详细分析了中性点不接地系统同一点两项接地短路故障,得出了中心点不接地系统中的同一点两相接地故障时故障点以及系统各点的电压、电流分布情况及相位关系。对现场继电保护调试、事故分析以及整定
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。  LCH-BJXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330K
  • 说明:1、柜体底座12#槽钢,外壳材质覆铝锌板,颜色为RAL7035;户外,IP54;灯及门控的控制线引操作箱,合理布置路径加线槽,2、按照指定位置预留灯架,柜内安装1只螺口节能灯,门共加3只行程开关
  • 摘要:随着我国正在进行的城网改造与农网建设,配电网络中性点接地方式的确定越来越受到重视和关注,因此有必要对接地问题作较深入的思考,并确定一些选择的原则。
  • 中压电网中性点电阻接地问题
    摘 要 本文简单介绍了中压电网中性点电阻接地有关电阻值的计算方法、技术要求、接入方式和电阻接地电网中设备绝缘水平等
  • 变压器中性点接地电阻柜
    保定伊诺尔电气设备公司引进并消化国外的先进技术,开发生产的ENR-BNR系列变压器中性点接地电阻柜.用于 6~35kV系统.对降低电网过电压
  • 中压供配电系统中性点接地方式
    我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展
  • 配电网中性点接地方式选择
    指出城市配电网中电缆线路比例增大引发的问题,对配电网中性点经电阻接地方式及谐振接地方式进行了分析比较 ,给出了选择中性点接地方式的技术原则 ,以供借鉴。
  • 配电网中性点接地方式讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 浅析中压供配电系统中性点接地方式
    针对中压电网中性点不接地方式应用的发展及单相接地电容电流也在不断的增加,电缆馈线回路的增加,改造和合理选择电网中性点接地方式,已经关系到电网运行的可靠性,现已引起多方面的关注,文中就电网的中性点接地方
  • 最先进的中性点消弧线圈接地技术
    配电网中性点灵活接地成套系统 华北电力大学(北京)唐老师 010-87403177010-82893504okgod123@126.com http://www.powersafe.cn 综合
  • 中压电网中性点接地方式分析与探讨
    针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相接地电容电流也在不断的增加,改造电网中性点接地方式、合理选择电网中性点接地方式,已是关系到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就电网
  • 电力系统中性点接地运行方式综述
    中性点在电力系统中是一个很重要的概念,它的处理涉及对地绝缘、内部过电压、继电保护、发电机并列运行的稳定性、对线路附近通信电路的干扰、安全等多个方面。因此,中性点的运行方式对于整个电网都至关重要。文章详
  • AL-BNR系列变压器中性点接地电阻柜
    AL-BNR变压器中性点接地电阻柜是我公司针对以上系统要求生产的包括接地变压器在内的成套接地设备,可安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运