有几台德力西W16,W17,1000-2000A的电动低压万能短路器,现在的情况是每当电业局的主线高压瞬间失压后,几台断路器全跳闸,得重新送电非常烦人,如何拆除这个失压保护,但不能影响断路器正常短路或过负荷的跳闸,请问如何做?

全部回答(6 )

  • 鸭江绿水
    用线将失压线圈铁心绑紧.失压时不能跳开就可以了.我们用的就是德力西
    2008-07-22 21:37:22 来自 PC 评论 举报
  • ttaaoo8
    实在不行的话 叫厂家把那个失压脱扣器拆了.
    2008-07-22 21:11:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。