请教各位老师,有没有铜排电流的计算口诀,如何才能快速掌握它的记算方法,还有如果没有口诀,就请各位教我一个计算公式好吗,我急于想知道这个问题,还请各位老师能马上回复,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyun101
    liuyun101 沙发
    铜排载流量计算法

    简易记住任何规格的矩形母排的载流量 b",   矩形母线载流量: k2 & (- @
      40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 NX Ik O
      排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: ;qpz;Eiha
      [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . , rgIuX
      双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) ,f )"/ G`7
      3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] ` zI~a*t^=
      4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )cQm ^x
      铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 h&G/ 35_f
      铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 8pq: b   例如求TMY100*10载流量为: pX*> fz2!
      单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 1y x7BQ={
      双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1nq $%pU M
      1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; =%// D
      三层:3(TMY100*10)的载流量为: DrB"we+?
      1860*2=3720(A)[查手册为3780A] \d. GW9FV
      以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。