土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给水管路试压到底应该是什么标准

给水管路试压到底应该是什么标准

发布于:2008-07-18 10:50:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管材         工作压力P(Mpa)   试压压力(MPa)
自应力、顶应力钢筋混凝土管 ≤0.6    1.5P
           >0.6    P+0.3
各种塑料管复合型管材        P 1.5P且不小于0.6
铸铁管、球墨铸铁管       ≤0.5     2P
            >0.5    P+0.5
钢管              P P+0.5,且不小于0.9
水下管道              P 2P,且不小于1.2
以上为所查询的到的相关试压标准,但有个问题就是也有各种塑料复合型材料试压不低于0.8的,现在水压试验应该怎么把控.例如:De110PE管,工作压力0.4MPa,管材本身压力为1.0MPa,做水压试验的时候是0.6MPa还是0.8MPa还是1.0MPa。本人意见应该是1.0MPa,请各位高手给予指点。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwfa
    lwfa 沙发
    :time: :time: :time: :lol :lol :lol :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
    2008-07-31 06:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • donggang19821206
    我觉得不应该做1.0MP的,因为你做1.0的等于你是在检查管道的承压性。
    我们做水压试验目的是检查各处有无漏水,管道一般在安装前就要做个试压试验,来检查下管道是否满足要求。
    2008-07-19 10:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水表自转的问题,求助贴

我前段时间设计的一个深圳高层住宅小区采用变频给水方式供水,现在已经竣工验收并入伙了。但是有近10%的房子还没入住就产生水费了,而且还不少,最多的每个月产生10吨。业主投诉到管理处,管理处认真排查后发现很多水表在自转,明明房子内没有人,水表就是在自转,有的肉眼能明显的看到水表的叶轮在转,正转反转均有,但是无论是正转还是反转水表均产生正的读数。而且每个分区都有,高、中、低3个区都有水表自转。设计中我采用了每根立管的最高处均有排气阀。开发商后来在水表前加装减压阀后有的水表自转的现象就没有了,但是不是所有的都可以,还要就是按规范要求的在水表后装止回阀没有效果。水表的质量没有问题,同一个楼层的4个水表只有一只在自转若果调换那只自转的水表与不只自转的水表的安装位置后。自转的水表不自转,不自转的水安装在原来自转的水表的位置后就开始自转,但是并不是每一个调整位置后都自转的。欢迎各位同行发表一下你们的看法,帮忙找一找原因。

回帖成功

经验值 +10