计划安装160KW低压软启动柜,电机额定电流289A 断路器选的是DZ20Y-350/3300 接触器选CJ20-400
母线用LMY40*4 请各位师傅给把把关,看配置是否合理,如有不妥,请多指教,小弟非常感谢
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!低压YJV22电缆的国家标准载流量!!

设计上用,希望哪位能给一个表.要4芯的.....最好不要给厂家介绍的那种,因为每个厂家的电缆载流量都有所差别.最好是国家标准的那种.我找了好久都没找到...谢谢各位了....