土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么样的情况水泵可以直接接入市政管线

什么样的情况水泵可以直接接入市政管线

发布于:2008-07-17 17:31:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,哪位高手指点下,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lioshui
    lioshui 沙发
    这类设备是不用低位水池、屋顶水箱直接从管网取水加压,使自来水不再受污染,而且节省电力。已应用近十年,02年开始建设部发证推广、科技部将JS系列加压供水装置列为《国家科技成果重点推广计划》项目。07年已正式出版设计图集06SS109,这类行业标准GJ/T254-07、规程CECS221:07,现各家产品技术含量、质量相差太大,出现问题后,使许多人再不敢用。关键选正规产品、选对城市管网水压几乎无影响的产品。
    如当地自来水能满足服务压力指标,最低压力在0.12兆帕以上,又是被批准的用户用水,该设备又不会因其加压供水而使水压力降到0.12兆帕以下。就视为其对公网无影响,可以放心使用。但需经供水部门同意。
    2008-07-18 15:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • shenbin0831
    shenbin0831 板凳
    不仅不允许,还要安装倒流防止器
    2008-07-18 08:55:18

    回复 举报
    赞同0