我某110kV线路在∏接入新建变电站设计中,新建线路设计为双回塔,双回塔7738-12与旧线路电杆Z1+6的距离为78米,按图施工后,由于线路由水平排列变为垂直排列,旧线路电杆Z1+6上的边相瓷瓶发生偏移,导线对杆身距离只有1.1米,不能满足带电作业安全距离1.5米,中相不变,横担挂点至杆身距离为1.8米。请各位同仁高手指点,杆位不动的情况下怎样消除此缺陷?确保有足够的带电作业安全距离。见图:

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 655 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hydropower168
沙发
按设计应该不会漂移的,看看是什么外力使之漂移,可能比直接改瓷瓶更好点!线路我不懂,建议
2008-10-14 17:10:14
赞同0
-
mblader
板凳
加长横担,重新计算杆塔受力,有条件的话,弄成V字型的双挂点更好,这样瓷瓶受力更有保障。
2008-07-31 17:58:31
赞同0
加载更多回复 举报
我是一个小小的线路工,发表一下看法,具体行不行不清楚:loveliness:
回复 举报