土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有人做过650mm的中置柜吗?有关接线铜排问题请教
我现在在设计一组650mm的KYN28-12A中置柜,真空断路器选用的是固封式的VYG-12/1250 31.5KA,负载是500KVA的变压器,请问在保证相间距的前提下我该选用多大的铜排呢,主母排定的是3*(80*10)

本人QQ是:38588910,好心人请指点

123.JPG

全部回答(6 )

  • sushibo4321
    楼主选的真空断路器选用的是固封式的VYG-12/1250 31.5KA的相间距是150mm的吧
    按标准只能做25的排
    不知道有没有25*8的排,不行就用双排2*(25*3)
    2008-07-29 08:55:29 来自 PC 评论 举报
  • liusheng1980
    方法提供两种,仅供参考:
    1.支路铜排--25X8;
    2.TMY-60X6,套用热缩管,铜排搭接处的CT,采用有增加爬距(如--150b等)
    2008-07-19 08:56:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10